冰柜制冷效果的原因及解决方法: 一)原因分析 1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。 2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。 3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 (二)排除方法 1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。 2、先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。 3、毛细管或干燥器堵塞,出口处皆发热,为此,要拆下来清除。1.冬季
在冬季冰箱不制冷主要是室内温度太低,而冰箱温控器档位调的太低,或者是没有把冬季温度补偿开关打开造成压缩机不启动而不制冷。在通道的情况下,把温控器的旋钮调到最高档压缩机能够正常启动说明就是以上原因造成的。
解决方案:把冷藏室内的温控器档位调到较高的档位上,有冬季温度辅助开关的应把开关打开。如果把开关打开还是不行的话,说明开关有问题或者是辅助电加热器损坏,应更好新的电热器了,或者是每天经常把温控器调的最高档强制压缩机启动后,再把档位调回到原来的档位处,一般在中间的档位再高一点就可以了。
2.直冷式冰箱
直冷式冰箱的冷藏室温度,是随着冷冻室温度自动调整的,可以把冷冻室温度调低些即可。一般冷藏室温度4-10度是正常的。注意温度控制器的数字越大温度越低,夏天数字要大些,冬天数字要小些。加上经常开冰箱门,冰箱内物品较多,造成冰箱不制冷或制冷效果不理想。
解决方案:不要经常打开冰箱门,因为它是随冷冻室温度自动调节的。如果实在解决不到,就交给维修师傅好点,免得折腾坏了。
3.电源插头
冰箱电源插头是否插好了;电源插座是否有电;电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。检查温控器是否在工作档位,温控器有停机档(0档),放在停机档压缩机是不会工作的。解决方案:先查出系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
4.温控器
检查温控器档位是否调得太低。食品是否存放过多或放入了过热食品。是否频繁开门或门封不严。是否日光直射或冰箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境温度是否过低,且温度补偿开关没有打开。 冰箱电压正常,压缩机不工作,有噪音和旋转声音。这个故障是因为过载保护继电器在控制,反复出现,就从这几个方面去进行检查:检查压缩机辅助线圈或者线圈层问短路,阻值不正常需要更换压缩机;检查启动继电器,一般在它内部的温度是25度,阻值是5欧,如果不是就要更换继电器;运转电熔之间有检测变化时候,需要更换电容器。 电压太低也无法正常的制冷,压缩机有嗡嗡声音,但是不能够启动,用万用表检测电压,187伏-230伏之间为正常。冰箱内部的灯是亮点,压缩机正常工作,检测十冷循环是否漏气,是否有堵塞,电磁阀线圈是否断裂,如果是压缩机工作故障,就要更换压缩机。压缩机内部高压输出缓冲管断了,这样导致冰箱不制冷。 高压管不排气,低压管在吸气,就算是压缩机在正常工作,也似乎没有达到工作目的,是在做无用功。制冷剂泄露,也是导致冰箱不制冷的原因。制冷系统泄露,制冷剂就会跑光,压缩机工作的时候没有制冷剂配合吸热,那么也是无法达到制冷的目的。冰箱毛细管阻塞导致的冰箱不制冷。 毛细管传输的制冷剂,由于管子很小,制冷剂在里面如果被异物阻塞,制冷剂机没有办法进入到蒸发器当中进行吸热,最终会导致压缩机工作无法制冷。。 电冰箱现在似乎成为了人们生活中不可或缺的一种家电设备。冰箱是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品,冰箱的使用给人们带来了极大的便利,人们的生活也随着冰箱的使用产生了翻天覆地的变化。但是,冰箱用的时间长了可能会出现一些问题,例如,不制冷就是常见的问题。 下面就来一起看看冰箱不制冷的原因吧。 打开冷藏室门,看箱内的照明灯是否亮,以确定电冰箱的电源是否接通。如果灯不亮则用电笔或万用表检查电源插座是否有电、电冰箱的电源插头是否接插良好。 压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。 冰箱毛细管出现阻塞也会造成冰箱不制冷。当冰箱中的毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而造成电冰箱的温度居高不下。冰箱的类型不同,制冷情况也会有所区别。如果冰箱属于间冷式出现不制冰故障时,可以检查下冰箱的风机是否正常运作:打开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。